大金空调3匹e6故障代码(大金空调显示E6怎么办?)

发布日期:2024-05-08 17:02:14 更新时间:2024-11-21 22:43:55 浏览次数:3356  

大金空调显示E6怎么办?

大金e6是压缩机启动不良,你看看压缩机的接触器,接线,霍尔线圈都有没有问题,还有电压稳不稳。

大金空调3匹e6故障代码(大金空调显示E6怎么办?)

空调显示e6故障代码原因分析及解决方法

原因分析:

1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找sh维修。

2.显示h6,是电机堵转或电机不转动故障。

大金空调3匹e6故障代码(大金空调显示E6怎么办?)

3.e6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。

空调故障代码e6的解决办法:

1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是n线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,好好看看想想。

2.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。

3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。

4.电路板坏,更换室内机电路主板。

空调显示e6的检修流程:

开关电源正常——5v电压正常吗——正常查通信光耦——外机接线端——检修室内外信号线——n以通信线有跳变电压吗——没有查内机——有查外机——晶振也查一下——更换电路主板。

一、空调显示E6:通讯故障。

二、通信故障排查方法:

1、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题,则进行对应更换或者调整;

2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;

3、利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜机室内显示板,若空调仍出现故障,则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显示板故障;

4、利用一可正常工作的柜机室内主板,替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障,则可判定为空调显示板存在故障。

大金空调E6怎么修

大金空调E6;是压缩机接线不良或电流过载故障

大金e6是压缩机启动不良,你看看压缩机的接触器,接线,霍尔线圈都有没有问题,还有电压稳不稳。

大金VRV故障代码E6甚解决

大金FTY系列分体式空调器故障代码 故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333431356131 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上 大金FVT-(125),(71)B系列柜式 LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容 (绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色) 室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机 闪亮---闪亮系统设置故 正常----室内机主控制板故障 灭----电源线以,室内机故障 室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对 闪亮闪亮-传感器故障 闪亮灭-室外机保护器损坏 该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。

天泽网
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。
家电知识 家电知识 故障知识 故障知识 家电知识 家电知识

企业网站开发经验,成熟的技术,完善的服务,公正的价格!